tangjitj
級別: 正式會員
![]() |
下圖1和2有什么區別, 我模擬時兩個程序都可以正常運行, 實際測試 PLC FX3U-32M 接線X0是一個常閉的按鈕, 監控就像圖1那樣,我按2下X0,C10,C11都沒法復位,怎么按C10C11一直是圖1狀態 圖2 我按2下X0,就可以復位C10,C11 ![]() ![]() |
---|---|
|
tangjitj
級別: 正式會員
![]() |
應該不是按鈕的問題,我換了一個常開的按鈕,結果還是一樣的 我又試了一下,我把X0接一個常開的按鈕,如果程序是常開觸點,不行,如果程序是上升沿,ZRST這個程序就可以 但是第二張圖的程序 用常開觸點也可以的, 用RST和ZRST寫為什么會有區別,怎么解釋 [ 此帖被tangjitj在2018-08-01 15:15重新編輯 ] |
---|---|
|
tangjitj
級別: 正式會員
![]() |
我只是想知道區別, 要說手抖了,在同一個按鈕的前提下,我把圖1,圖2 的兩個程序都實際操作了20次,每次都是圖1不能復位,圖2可以,每次都是圖1的程序操作時手抖了,那說不過去吧 我覺得ZRST和RST的那兩個肯定有什么區別 |
---|---|
|
tangjitj
級別: 正式會員
![]() |
程序上要解決是很容易的,把X0改成上升沿就行了 我只是從這現象上猜測ZRST C10 C11 C11 和RST C10 RST C11 可能有什么區別,但好像沒人能解答,三菱的售后也回答不了 |
---|---|
|
tangjitj
級別: 正式會員
![]() |
我把計數器改成C10 K10,C11 k20,結果是一樣的,圖1在復位后都是1,而圖2在復位后都是0,圖1復位后都是1可以理解為按下按鈕那一瞬間,C10,C11復位,復位后由于我的手速,按鈕還沒斷開,所以c10,c11又計數一次,所以變成了圖1的樣子,但是圖2為什么沒這種現象呢? |
---|---|
|
tangjitj
級別: 正式會員
![]() |
上升沿下降沿是一樣的結果,但是用常開觸點就不一樣了 |
---|---|
|