![]() 各位路過的大神幫我分析一下, 按下急停以后我是跳轉到 S21 執行,按程序的設定電機應該是走到初始位置的,但是電機只停留在目前位置 ,沒有回到設定的初始輥壓位置,但是監控程序中電機的當前值卻發現寄存器中的值已經等于設定的初始輥壓位置了。但是為什么電機沒有動呢?排除硬件問題,因為按正常流程走沒有問題,就是當急停按下后程序已經按預定的流程在走 ,并且寄存器中的數據也對的上,但就是電機沒有動; |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
![]() |
去監控一下D1030這個寄存器的值是多少 1、如果值等于你D512 說明你軸的位置目前就在初始位了 2、如果不等于的話 看一下是不是還要其他地方用到達DDRVA這個指令 而且該指令的觸發條件還沒有被復位掉 3、如果都不是這個問題,可能是你DDRVA指令使用周期的問題 主要是M1029這個特殊繼電器導致的 該特殊繼電器ON后會接通一個掃描周期 你需要讓你2個DDRVA指令間隔一個掃描周期以上 如果以上的方法還是解決不了 直接打400吧 補充一下 如果等于的話 你軸完成的信號就不能單純的用M1029了 這樣會導致完成信號給不出來 M1029的CH0路脈沖輸出完畢信號 如果不輸出脈沖何來完成信號 樓主留言:感謝大神的回復,監控D1030值后發現和設定的電機初始位是一樣的,就是說已經到了初始輥壓位置了,但是電機就是沒有動還是停在原地,我也試著給急停后轉移給S21這個條件加了延時,但是發現沒有用。 [ 此帖被wangnaizhi在2019-03-26 13:19重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |