ZRN指令回原點時,什么時候是回原點結束呢?是當DOG信號產生下降沿信號時即是原點,還是DOG信號下降沿后編碼器Z相信號ON時即是原點?所有的編碼器都有Z相信號嗎?我查了一下手冊,上面好像是講DOG信號下降沿1MS后停止點,不知道是什么意思!手冊中沒有談及到Z相脈沖,回原點到底和Z相脈沖有關系沒?還是有多種回原點方式呢?有經驗的朋友請指點一下? |
---|---|
|
laosong53
級別: 略有小成
![]() |
這個問題請你對照 FX1S,FX1N,FX2N,FX2NC系列編程手冊 FX3U·FX3UC用戶手冊(定位控制篇) 這兩個手冊中的ZRN指令可能會得到滿意的答案 特別是看一下FX3U·FX3UC用戶手冊(定位控制篇)中的“機械原點回歸-DSZR/ZRN指令”部分更有幫助! |
---|---|
|
laosong53
級別: 略有小成
![]() |
FX1N也可以用編碼器Z相信號,只是應 DOG信號的上升沿SET Mxx ,(指令為 ZRN Kxx Kxx Mxx Y0) ; ZRN由接近速度轉為蠕動速度; 當DOG信號 0ff后,且接收到第一個編碼器Z相信號 RST Mxx 。ZRN立即停止脈沖輸出; 帶清零信號時 ,停止脈沖輸出后1ms向伺服發出清零信號,同時D8140清零; 清零結束M8029為ON狀態; 請注意: 原點回歸的速度。加減速時間常數,蠕動速度,幢快的長度, plc對DOG信號,Z相信號響應速度,都將直接影響ZRN的重復定位精度。 FX3U中有DSZR指令,看手冊吧 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |