關于三菱plc,臺達plc中定位指令執行時,官方例程要求延遲一個掃描周期,為什么不能立即執行呢?前段時間有碰到一個編程師傅問他,據說不延遲,程序會很不穩定?求解? |
---|---|
|
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
![]() |
這個是和內部的特殊繼電器有關系的 因為這2家的特殊繼電器都是會持續一個掃描周期 例如三菱的M8029(臺達的M1029)觸發后都是會持續一個掃描周期 所以官方肯定會建議你在連續定位的時候 需要間隔一個掃描周期 |
---|---|
|
沈江淼
浙江省臺州市:[耀江軸承]
級別: 家園常客
![]() |
關于三菱plc,臺達plc中定位指令執行時,官方例程要求延遲一個掃描周期,為什么不能立即執行呢? 如果不延遲一個掃描周期Y000的脈沖監控M8147就無法執行。這個是必需的... |
---|---|
|