樓主  發表于: 2019-08-12 11:26
我做電氣以來設備上面都是用斷路器,現在有一個客戶要求設備上用漏電保護開關(設備電源是單相220V)?我想問問大家你們設備上用漏電保護開關嗎?
hua966
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 605 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2025-04-28
查看hua966的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-12 11:36
在工業機械加工設備中,它的金屬外殼按電器安全規程要求都必須接地(接零)!其控制的電器有為何不采用漏電開關作總開關?是為了保證設備的長期.穩定安全.可靠的工作,其電氣保護只要求有欠壓(失壓),過流(過載)的保護就足夠了(漏電接地也是過流),假如用漏電保護開關,會導致電壓不平衡時.負載略有變化.負載瞬間過載而頻繁跳閘,影響生產。
大家覺得有道理嗎?
seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 620 個
工控威望: 767 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2025-03-03
查看seafar的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-12 12:02
日本有這個標準,必須使用感度電流30mA,最大動作時間0.1s的漏電斷路器
枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
popolin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 181 點
下載積分: 7118 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-22
最后登錄: 2024-07-30
查看popolin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-12 13:43
我這邊也是,可能是因為好多設備都沒有保護接地吧,所以搞個總閘漏保保護一下人
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 6005 點
下載積分: 737 分
在線時間: 527(小時)
注冊時間: 2019-07-04
最后登錄: 2025-05-08
查看蘇格拉沒有底的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-12 16:30
這個要看什么設備,一般設備是不會用漏保的。漏電經常跳閘很麻煩。
改變思維就是改變現狀的方法,思想覺悟決定生活的富裕程度。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2217(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-05-08
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-08-12 17:34
做好接地就好了,如果有變頻器,50mA漏電斷路器都會跳閘。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2859 個
工控威望: 3631 點
下載積分: 3546 分
在線時間: 3820(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-05-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-08-12 17:44
廠里所有設備均有漏電開關,
即樓上所說帶變頻器同樣有裝.

假如用漏電保護開關,會導致電壓不平衡時.
負載略有變化.負載瞬間過載而頻繁跳閘,影響生產。

上面說過載保護,斷路器選用錯誤會發生這樣問題
漏電跳閘是檢測過零互感器,不會發生這種情況.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1964 個
工控威望: 2162 點
下載積分: 48523 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-04-20
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-08-12 18:26
裝了漏電,原則上是更安全了,但經常跳閘是免不了了,我公司辦公樓連總閘都是漏電,一下雨,就要當心了,一不留神就跳了,煩都煩死了!
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1922 個
工控威望: 2086 點
下載積分: 7301 分
在線時間: 511(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-05-08
查看goldage的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-08-12 22:01
如果你的設備上有變頻器的話,有時候你想裝漏電保護就得選配專用的漏電開關,更多時候,設備是用空氣開關,設備接地保護做好,用漏電開關主要根據客戶要求
塞外海島
不停的前進
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 495 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 1702(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2025-05-09
查看塞外海島的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-08-12 22:04
漏電保護一般民用建筑電氣必須要加的,工廠里很少加,大工廠里 漏電多了  根本開不起來 經常停系統
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1304 個
工控威望: 1569 點
下載積分: 3916 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-05-09
查看bruce2020的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-08-12 22:37
經常跳閘是由于技術不過關。設計。接線布線等還需要提高。
zhanghao123
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 819 點
下載積分: 339 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2025-04-14
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-08-13 09:55
我們都會加,保護一下人
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 99久久久国产精品免费老妇女 | 精品久久久久免费极品 | 人妻三级日本香港三级级97 | 精品无码久久久久国产手机版 | 亚洲欧美日韩国产精品专区 | 国产乱子伦在线观看 | 国产精品福利网站导航伊人网 | 人妻熟女成人免费视频 | AV亚洲精品影视 | 国产免费人成视频在线观看播放 | 调教二区的影院xxxx精品中文字幕av人妻少妇一区二区 | 亚洲欧美韩国综合色 | 91麻豆精品国产自 | 国产高清freexxxx性 | 囯产精品久久久久久av三级 | 国产系列在线精品 | 亚洲午夜精品A片久久W | 天天综合永久人人 | 国产成人综合野草 | 国产精品美女黄 | 99精品久久毛片a片潘金莲 | 国产精品久久久久久亚洲毛片 | 国产一卡2卡3卡4卡网站精品 | 亚洲天堂手机 天天综合网日 | 丁香五月婷婷亚洲 | 精品丝袜国产自在线拍高清 | 国产精品青草国产一区二区 | 1024在线观看国产天堂 | 潮吹无码观看视频在 | 亚洲国产精品综合久久久网络小说 | 日韩一级精品视频在线观看 | 天天综合网天天综合 | 精品欧美一区手机在线观看 | 日韩精品人妻v一区二区无 日韩精品人妻精品 | 久久九九有精品国产尤物 | 久久久久久久久真人一级毛片一级黄色毛片91精品 | 久久精品中文字幕首页 | 无码国产69精品久久久久 | 国产99精品一区二区三区免费 | 日本xxx在线观看免费播放 | 2025久久老司机福利精品网 |