mlzero
級別: 探索解密
![]() |
三菱fx5U控制匯川sv660p伺服,原點回歸方向總是與設置的方向相反,用DDSZR指令,高速IO設置原點回歸方向是負方向地址減小方向,我手動jog的時候正負方向都是對的,但是一回原點就往正方向跑,原點開關沒有接入伺服控制器,請問這怎么解決呀,求助各位大神! |
---|---|
|
zsfjn
zsfjn
級別: 略有小成
![]() |
應該伺服參數設置的不對,現在的是雙脈沖。需要改成脈沖+方向。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
伺服里還有一個旋轉方向的參數可以顛倒 |
|
---|---|---|
|