无码精品人妻一区二区三区入口-无码精品人妻一区二区三区夜夜嗨-无码精品人妻一区二区三区颖A片-无码精品日本一区二区桃花岛-无码精品网站-无码精品一

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2215(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-03-29
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 78天前
一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 300 點
下載積分: 894 分
在線時間: 643(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-03-17
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 78天前
圖片:
圖片:
用個國產的PN模擬量遠程模塊組態到西門子PLC,一百米遠距離走網絡好處理,一百米拉模擬量信號會有壓降。
如果有品牌要求,把smart SR20加個模擬量卡做成智能IO模塊,西門子PLC可以PN組態這個智能模塊SR20,成本很低。
[ 此帖被hezhen880924在2025-01-10 22:03重新編輯 ]
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 874 個
工控威望: 2236 點
下載積分: 1527 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-03-29
查看li19930121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 78天前
調高輸入電壓,
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2215(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-03-29
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 78天前
引用
引用第2樓li19930121于2025-01-11 09:09發表的  :
調高輸入電壓,

24V電壓調到28.6V都沒用,一樣的只有3.95mA
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 539 個
工控威望: 1942 點
下載積分: 9593 分
在線時間: 753(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-03-29
查看hstec2002的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 77天前
在程序上修正好0.05mA不就好了,為何要糾結?
QQ: 2845452345
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2215(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-03-29
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 77天前
引用
引用第4樓hstec2002于2025-01-11 13:22發表的  :
在程序上修正好0.05mA不就好了,為何要糾結?

程序上是可以修正,但是總想找出什么原因導致不滿4毫安的。
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 539 個
工控威望: 1942 點
下載積分: 9593 分
在線時間: 753(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-03-29
查看hstec2002的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 77天前
找原因不更簡單?變送器和PLC兩頭都測下電流不就知道了?
QQ: 2845452345
zgwyzg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 58 點
下載積分: 327 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-11-22
最后登錄: 2025-03-07
查看zgwyzg的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 77天前
請教下:找到原因了嗎?
引用
引用第5樓小蜜蜂于2025-01-11 15:52發表的  :

程序上是可以修正,但是總想找出什么原因導致不滿4毫安的。
zgwyzg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 58 點
下載積分: 327 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-11-22
最后登錄: 2025-03-07
查看zgwyzg的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 77天前
你先測下電流,看實際電流有多大?如果實際電流是3.95mA,那說明是正常的!
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 598 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2290 分
在線時間: 1836(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-03-28
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 77天前
串聯回路里個點的電流都是相等的,既然是用信號發生器調電流,那就把它調到4毫安嗎。好像是Ⅲ型以后的儀表,要求的線路電阻總和,不大于250歐都可以,時間太久了,記得不太清楚了。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控
zhongwen1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 193 點
下載積分: 611 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2020-08-04
最后登錄: 2025-03-27
查看zhongwen1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 77天前
仔細看看變送器手冊。有些會用特殊電流值作為就緒、異常信號。以前用過霍尼韋爾的有這個功能
tandekun
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 150 點
下載積分: 6503 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2021-12-17
最后登錄: 2025-03-25
查看tandekun的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 76天前
有沒有一種可能,是你的表不準?
這中小信號,3.95mA可以認為就是4mA
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国产网红情景剧在线观看 | 日本一区二区三区免费看 | 久久精品精品 | 少妇精品无码一区二区三区 | 精品成品国色天香卡一卡三 | 一区二区三区视频在线观看 | 国产老熟女伦老熟妇视频 | 久久久久国产综合精品尤 | 精品日韩丝袜在线 | 国产精品欧美视频另类专区 | 黑人射精无码啪啪区 | 91制片厂果冻传媒公司苏语棠 | 老熟女重囗味hdxx | 九九精品免费黄色视频观看 | 国产91成人精品亚洲精品 | 2024国自产拍国偷 | 99久久一区二区三区免费 | av无码中文字幕不卡一区二区三区 | 精品天天中文字幕人妻 | AV天堂影音先锋AV色资源网站 | 国产精品民宅偷窥盗摄 | 久久免费看少妇高潮A片特无毒 | av在线播放黄片 | 国产精品成人va在线播放 | 免费又黄又爽A片免费看漫画 | 欧美成人动漫综合一区二区三区 | 国产亚洲一区二区手机在线观看 | 日本的传媒精品人妻一区二区a片 | 久久国产乱子伦免 | 丝袜诱惑中文字幕二区 | 色综合桃花网 | 丰满年轻岳欲乱中文字幕电视 | 成人美女黄网站色大色费 | 久久精品国产亚洲av天美18 | 久久久精品波多野结衣av | 久久精品国产99久久久古代 | 亚洲综合色一区二区三区另类 | 97色色网 | 动漫高清在线观看 | 91女神娇喘 | 国产高清在线观看你懂的 |