ligp99
級別: 略有小成
![]() |
匯川變頻器 太讓我失望了 多臺變頻器485 10米內通訊,設置38400波特率 不能通訊,PLC報錯(響應存在 CRC 錯誤:傳輸受到干擾,并且可能收到不正確的數據。該錯誤通常是電氣故障(例如,接線錯誤或影響通信的電氣噪聲)引起的。) 周邊都沒有設備運行, 變頻器沒有運行 PLC也報故障 改波特率為19200,變頻器通訊運行起來了。 過一會又不行了。觀察PLC程序,發現6臺變頻器的首臺和末臺報故障,等加終端電阻再試,用過很多變頻器不加終端電阻沒有問題。 |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
![]() |
五六臺都接過 57600 沒問題 還有變頻器 伺服 傳感器混接都沒啥事情 就PLC側加了終端電阻 碰到過 寫入數據超范圍 PLC一直報警的 |
---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
![]() |
變頻器 總線通訊看來發展有點慢了 |
|
---|---|---|
|
fczxjh
級別: 家園常客
![]() |
有沒有可能不適用于高速通信,485我們只用9600甚至更低,因為啟停控制是接線連接,485只是傳輸數據沒必要反應那么快,加上還要輪詢,天生就不適合干高速控制的活,要速度快就上Ethercat、cclink、profibus/profinet |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
![]() |
與匯川變頻器通訊一直用 57600 都沒啥問題 唯一碰到一個客戶 工作接零與保護接零混著用 旁邊還有壓鑄爐 某雷雨天通訊卡壞了好幾片 靠變頻器起家 國產工控一哥 不可能這么弱 |
---|---|
|
zsmj66688
級別: 正式會員
![]() |
謝謝,學習了 |
---|---|
|