樓主  發表于: 2009-11-03 12:22
我們廠集體宿舍現在要全部裝空調.兩相1.5匹的要40臺.加上照明.大概要多的電纜線.那位大俠能告訴我怎么算的~~!在這里先謝謝~!
383646403
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看383646403的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-03 12:34
每臺用銅芯1.5平方絕對夠了
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2025-02-26
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-03 12:39
樓主是不是問總空開接多大的電纜?
1匹=0.735Kw,再考慮40臺空調的投入使用率,加上照明,大致算一下就行了。
xiaobo2009
態度決定一切,細節決定完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 334 點
下載積分: 3289 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2009-09-22
最后登錄: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-03 12:48
總電纜要用多大的?
383646403
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看383646403的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-03 13:01
總電纜50米內60平方的,200米內用100平方應該夠了
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-03 14:57
計算一下!按40臺空調機1KW/臺、200支照明燈36W/支,總功率是48KW。總線是三相五線制。70平方進線,每相負荷16KW,16平方。單臺空調進線2.5平方。每臺照明燈進線1.5平方,每20支照明燈用4平方,分支用1.5平方.需考慮其敷設環境等因素,如穿管或線槽,要加大一個級別!
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-03 15:35
兩相????樓主是不是搞錯了, 我只聽過三相與單相電源!!
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 615(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2025-04-21
查看sunpeter的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-11-03 16:43
每臺裝一間,一間1.5KW,40臺除3等于13,13*1.5=19.5KW,每相負載20KW,3相均衡的話16mm2足夠,不過建議使用國標25平方3相五線電纜。不放心線纜質量35平方有點浪費。。。I=20000W/(380*1.732)*0.85=25A.均衡每相電流只有25A,選用3相10平方線正好適用。考慮到實際情況16平方標準線就夠了,注意配線平衡就可以了,即每相最多帶14臺空調(房間)。
[ 此帖被sunpeter在2009-11-03 16:54重新編輯 ]
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2217(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-05-03
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-11-03 17:19
引用
引用第6樓yangyajiang于2009-11-03 15:35發表的  :
兩相????樓主是不是搞錯了, 我只聽過三相與單相電源!!

有些人總愛把零線火線之間220V的電說成是兩相,其實他們對這個“相”一點都不懂,什么叫“相”?就是指火線,空調是不會用兩相電的,電焊機到有用兩相的。
工控天地
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 601 點
下載積分: 2238 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2025-02-11
查看工控天地的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-11-03 17:48
220V用電為單相。
wang780826
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wang780826的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-11-03 20:18
40臺空調應該是要裝40個宿舍了,一般每個宿舍要裝3盞36W日光燈,這樣算一下大概總功率在40KW左右,看你們是要拉3根線還是要拉5根線到宿舍的配電箱,一般是拉5根16平的就夠了,不過你的三相得做的比較平均才行,我建議拉25平的這樣能有點余量,既安全點也能有的空余方便宿舍以后接點小的用電器
yye
目標是在雷達探測不到的地方
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 472 個
工控威望: 540 點
下載積分: 2526 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-10-24
最后登錄: 2020-10-16
查看yye的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-11-03 20:39
空調有380V兩相的,不過一般都是3匹以上的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲精品大片www | 看看少妇的阳道毛偷拍女浴室 | 亚洲天堂欧美一个人看的www | 国产美欧日韩二区三区四区 | 欧美日韩免费播放一区二区 | 99久久久国产精品无码免费 | 大尺度做爰无遮挡动漫 | 国产md视频一区二区三区 | 星空在线观看免费高清 | 国产精品大屁股白桨一区二区 | 国产精品美女久久久久久 | 高清无码在线观看视频 | 免费伦费一区二区三 | 日韩极品精品一区二区三区 | 狼人久久尹人香蕉尹人 | 国产狂喷潮在线观看视频应用 | 国产精品人妻无码一区牛牛影视 | bt日韩av自拍自偷九九 | 国产日韩精品一区二区 | 国产精品福利在线观看入口 | 精品亚洲a∨无码专区毛片 精品亚洲aⅴ无码午夜在线 | 日本精品人妻无码久久久 | 国产av国片精品jk制服无码 | 亚洲精品一区国产欧美 | 91久久天天干天天射 | 亚洲国产精品三区二区不卡 | 国产人妖专区 | 日本一品道无码免费专区在线观看 | 91麻豆精品国产专区在线观看 | 国产精品免费看久久久国产 | 成人亚洲a片ⅴ一区二区三区动漫 | 成人毛片在线视频 | 国产精品拍综合在线 | 欧美幼儿童交在线 | av三级先锋在线播放 | 91大神的探花视频 | 亚洲中文精品人人永久免费 | 国产精品私密 | 欧美、另类亚洲日本一区二区 | 婷婷综合亚洲 | 欧美日韩精品一区二区免费看 |